人气 23042

[经典软文] 请教温控器测试问题 [复制链接]

IE25号 2010-10-3 02:03:20
</script>按照GB14536进行温控器测试,在第14项温升测试中,14.4.3.1 对于温度敏感控制器,将温度敏感元件的温度升高或降低,使其与本条条件下所测得得动作温度差5度,触头仍处于闭合位置。
要怎么去实现,是不是用热风吹,但这样会影响温升的结果啊。hewuling (2006-12-26 10:02:05)不是很清楚你所要实现的是不是要使敏感元件的温度升高5度,
如是这样的话有专业的温度加温计,然后用传感器测量就可以了tianna (2006-12-26 10:12:36)我们的温控器测试是用的自治工装。
用一方块实心铝材,钻两个洞,一个放个烙铁芯升温,而将温度表探头**在所测试温控器上放在另一个洞里,测得很准的。
可以做一个LED显示开关的通断情况。fhsj10 (2006-12-26 13:38:24)TINNA两个洞是指方形铝材两边各钻一个洞但不通,是这样吧?
我想把温控开关直接放在高温箱里,在外面再接一个发光二极管会更准确吧.jason_xie (2006-12-28 16:39:12)放在高温箱比较好,需要较长的稳定时间。