人气 23830

[经典软文] EMC方面的知识?有需要吗? [复制链接]

爱爱宝贝 2010-10-3 00:38:17
</script>内容:
1.  电磁兼容标准和测试介绍
国内外EMC认证和组织
EMC标准体系
EMC测试方法
2.  接地干扰和抑制技术
地干扰问题成因
地干扰的改善
搭接技术
案例分析
3.  屏蔽设计技术
屏蔽原理介绍
电磁屏蔽材料介绍
实用屏蔽技术
案例分析
4.  滤波设计技术
滤波电路和滤波特性
差模、共模干扰分析
实用滤波电路分析
高频滤波技术
滤波器的选择
滤波器的使用
案例分析
5.  PCB电磁兼容设计技术
信号的频谱分析
PCB干扰源分析
布线设计技术
叠层设计技术
接地设计技术
布局设计技术
信号完整性分析yelia (2005-10-08 19:32:28)可以发给我吗?我的mail: Yelia1980#hotmail.commichaelliu (2005-10-09 09:13:50)可以发给我吗?我的mail: lindalaj527#163l.com thank youqiang403 (2005-10-10 19:54:49)我也需要
邮箱:qiang403#163.com
thankslanglei118 (2005-11-26 17:35:54)偶也需要,谢谢
victor_he5#126.combands (2005-12-02 09:52:13)多谢楼主,我也需要,能发一份给我吗?
我的电油是: johnxie#yeah.net
多谢!fionalee (2005-12-07 16:44:37)我也想要, fionalee1114#126.comhawk_zxy (2005-12-08 11:01:50)我也需要,邮箱:hawk_zxy#163.comricky.guang (2005-12-11 08:44:58)我也要:ricky.guang#samsung.comsmilegreat (2005-12-11 23:17:09)楼主,
我急需要,可以给我发一份吗?
smilefuling#yahoo.com.cnkawalh (2005-12-12 12:41:15)我也很需要可否发给我一份啊!谢谢!!   lh218#163.combaud (2005-12-21 08:02:43)能给我一份吗? meilinet#vip.163.comjswesley (2005-12-24 11:59:07)我们公司马上就要做,
能给我一份吗?谢谢!
xuetiannanhai#hotmail.comdengy64 (2005-12-24 12:23:17)能够也给我一份吗?谢谢,dengy64#163.comlzy895 (2005-12-24 21:08:46)给我一份,谢谢啦。lzy66895#163.comtyj520123 (2006-2-27 15:59:29)邮箱是:tyj200120#sohu.com
谢谢先!!peter_1211 (2006-2-27 16:05:11)给我一份,谢谢啦.Email: interskol#163.comlitaishan (2006-2-27 16:30:56)我这里有一些EMC趣闻,直接贴出:
7、美国洛杉矶Hartman公司已同意支付60000美元的民事罚款,以补偿其1992年生产的型号为Hartman Pro1600的吹风机由于本身的缺点所带来的损失。美国消费品安全委员会(CPSC)认为,这些吹风机在开/关旋钮处于“断开”位置时能自动接通电源。当加热器工作时,其风扇不转,可能引起内部器件过热而发生火灾。
8、美国汽车协会(AA)与地区咨询委员会(RAC)评价1996他们维护的大约9000次的汽车故障是由于射频干扰使遥控键失灵。一位AA发言人说:“目前,生产的具有遥控按键的汽车是有限的,如果我们现在已发现故障达到9000次,那么以后还会出现什么问题呢?”
9、最近,我们买了一个看起来很精巧的玩具之类的东西,它有一个强磁体,许多球状轴承紧紧吸附在它上面,因此它可作为极为精美的雕塑品。当时我们不能实现的是磁铁和办公桌不能很好的贴合在一起。我们发现,当载有数据的磁盘放在它上面时,所有数据均神秘地丢失了,显示屏上同时也出现彩虹状的各种颜色。唯一的可能的原因就是使用了办公桌,因此远离办公室。
10、美国食品及药物管理局(FDA)已对轮椅进行专门的审查,一个月以前,管理局勒令轮椅生产商对其进行屏蔽,同时对用户阐明,其具有潜在的干扰危险。FDA是在收到“关于电动轮椅反复无常的发生意料外运动的许多报告”之后采取行动的。报告中包括,当近旁的民用波段发射机的火警器启动时,轮椅突然起动冲出路沿并掉下桥的事故。令人不可思议的是,至今没有一例致命性损伤的报告。(但由于干扰作用,轮椅有些零部件已损坏。)。
11、大约1990年,艾伦在英国坎伯威尔(Camberwell)铁路段租得一地下废弃的半圆形地下室。他借钱将它改造成录音室与预演室两间,总计费用达好几万英镑。直到1991年11月,这里的生意一直不错。但是,在一个难忘的星期六早上,有三支乐队预订上午演出,另外三支乐队预订下午演出,结果发生了意想不到的故障。所有摄影设备和功放开始发出颤音。一开始,乐队工作人员认为他们的设备出了问题。而在另一间地下室内的{词语被屏蔽}人员互相打电话,他们都遇到了同样的问题。艾伦打电话到英国铁路公司,星期一早上,一位英国铁路公司的工程师来到这里,现场听了听后说,导致这种情况的原因新安装的信号系统。铁路公司通过使电流在铁轨上流动来控制列车照明灯,当列车经过时,在铁轨间形成短路,从而使列车尾部的红灯点亮。最近,英国铁路公司已决定采用交变电流。长长的铁轨就象效果极佳的天线一般,辐射很强的交流磁场(在摄影室的许多地方,磁场大约在1安/米)。电流电属于音频,音调在1kHz——4kHz间。音调是复杂的颤音,其目的是为了保证整个系统不受外界的干扰。这种颤音从电源线和连接线上被接收到后,从混音台传出来而可以听到。甚至从没有加电的音箱中也能听到(将其电缆线拔掉并将终端短接)。当将电吉它与放大器相连时情况是最糟的。吉它拾音器的工作原理是失去被钢弦振动调制的磁场,然后将其转化为声音。它不能识别磁场是来自于英国铁路公司信号系统还是来自吉它振动的弦。
12、据星期日时报(SUNDAY TIMES)(98年2月15日)和新科学家报(NEW SCIENTIST)(98年3月7日)报道,比利时国际航空公司在A340大型客机新机群上安装了磁性托盘桌,以防止飞行中托盘发出的格格作响声。但这些小桌都有可能使计算机硬盘上的数据丢失。3月28日,新科学家报道这件事情是不真实的。但在法兰克福德开往柏林的列车上,这类小桌已经投入使用了。结论似乎是:如果你打算在任意一种交通工具上使用计算机,那么你应该带着一个(钢!)纸夹,用它来检查桌面是否有磁性。
13、据IEE 1998年4月出版的“控制与计算月刊”第52页,高强度辐射场枪和电磁脉冲变压器炸弹已经能够用一般的标准元件容易地制成。甚至手工制作的高强度辐射场枪或电磁脉冲变压器炸弹在几百米远的地方也可以将微处理器毁坏。也许,在今后几年内,装备了某种电子设备的面包车驶过华尔街后,就可使数以千计的计算机丧失处理信息能力,而这些却不为当地**部门所知。
14、这里介绍一些医疗事故。在一些医院,由于水管中的地电流产生了磁场,因此这些医院中不能使用高灵敏度的电子仪器。一个病人的导管泵被静电放电损坏,但万幸的是报警系统没有受到影响,**听到了报警。在一次手术中,一台一塑料焊接机对病人的监控系统产生了干扰,致使没有探测到病人手臂中的血液循环停止,后来这位病人的手臂只得切除掉。litaishan (2006-2-27 16:31:33)16、1994所7月24日,星期日下午1点23分,位于Milford Haven的Texaco炼油厂发生了一起爆炸事件,其爆炸当量与四吨高能炸药相当,它引发了一场大火,一直花了两天多时间才完全扑灭。距出事地点3公里远的一个商店的窗户被吹进了房屋。26人受了轻伤。幸亏爆炸发生在星期日午餐时间,现场人员很少,否则情况将严重得多。重建费用大约需要800万美圆。厂内产品也受到严重的损失(极大地影响了英国的炼油能力)。事故是由星期日早上7点49分至8点30分之间发生的一场电暴引起的,电暴导致炼油厂内的许多电子设备工作异常。
短评:
  剧事故调查的专家介绍,事故的原因是电暴引起的浪涌使一些动力泵电动机跳闸,而同时还有一部分电动机处于运行状态,这样就引发了大爆炸。由于在电暴期间,无数的小火载和设备异常的报警引起了极大的恐慌和混乱,人们忽略了一些本应清除的易燃物质残留在输油管道和储油桶中。五小时后这些物质被点燃,导致了激烈的爆炸。英国交流电配电网络中的浪涌发生频率是相当低的,这通常使人们忽略他们的产品、系统或设施抵抗电源浪涌的重要性。人们产生这种想法与一般的电磁兼容标准中不要求浪涌测试有关。上述的事故说明,对浪涌采取适当的防护策略是十分重要的。适合的基本测试标准有IEC 61000-4-5或IEC 61000-4-12(振铃波),两个标准都是模拟电源网络上电暴的间接效果的。
  工程技术人员总是尽力节省成本,预防措施的成本很容易估算出。然而,许多工程技术人员不习惯估算诸如雷暴之类的偶然发事件的风险,因此他们不能很好地与主管人员交换意见。就如有些人最近说过:医生的不慎导致一个人死亡,而工程师的不慎使一群人死亡。事业和个人的责任也在此显得得失攸关,因此,最好向管理部分提交一份书面的成本/风险报告。
17、近来一公司购买了一台 ±8000安培的特大功率直流驱动装置,安装在一个工厂里。订订购合同书上规定,并且厂商也宣称这台装置满足EMC指令要求。由于需要一间控制室(象大多数现代控制室一样,里面装满了计算机和CRT显示器),生产厂商声明,控制室可以位于该装置机柜的附近。当驱动装置运转起来时,视频显示器上的图像被挤成屏幕宽度的50%以下。从视频显示器屏幕的变化情况可以直接知道装置的运动方向和负载状态,但是根本无法读出上面的信息。这个装置产生的磁场强度在235mT量级,大多数基于CRT显示器的图象当周围的磁场强度超过1mT(1mT约为0.8A/m,也等于10毫高斯)时就开始抖动。厂商一再声明,尽管这台装置会干扰控制室内的视频显示器,但是它确实是满足EMC指令的。实际上,厂商的意思是该装置满足一般工业标准,但不包括任何低频磁场发射**。但是如果你宣称满足了电磁兼容指令,就应该对任何干扰负责。
  这个问题最后通过采用LCD液晶显示屏获得了解决。虽然也考虑过采用磁屏蔽和有源场取消装置,但这会使控制室的投入使用延后几个月,这会对生产造成较大的影响。
18、我们在生活中遇到这样一种现象,如果我们半夜起床进卫生间,打开电灯时风扇的定时器就开始工作。风扇将连续运转20分钟,当它停止运转时会产生干扰,点亮外面的安全灯(红外线触发500W的卤族气体电灯),这盏灯持续照明一段时间(15分钟),灯光直射进卧室的窗户。
  下面这件事你就更难以相信了,在500W卤族气体电灯前面,我们有一盏带有电感镇流器的高压钠灯。当将它关闭时会产生干扰,有时会使附近的收音机打开。这出戏的剧情是这样的......
  凌晨2:00起床,进入浴室点亮电灯,然后关掉电灯再回到卧室,20分钟后,一束明亮的灯光将从窗户透射进来使你惊醒。如果你睡得很沉(或者是醒后又睡着了),15分钟后,当电灯熄灭时,收音机却突然打开,因此又将你再次吵醒。这件事情要说明的问题是什么呢?如果你家中电器的EMC抗扰性很差,一定在睡觉前去卫生间。
19、早在八十年代初,我上学的时候,带我的教授被一件可怕的事情缠在了新泽西。好象是一家医院产科病房区的婴儿死亡率相当高。深夜,监视婴儿的监视器上的警示灯总是无缘无故地熄灭。对此,**们很恼火,于是她们将监视器关闭,来回逐一巡视。
  经过一番初步调查后,教授查明了这件事情的**,原来附近一电视台的发射机得到美国通信委员会的许可,在大约午夜后可将其输出功率提高得相当高,但必须在早上六点前,或其它指定的时间,恢复到原来的水平。**站与每个婴儿的监视器间的连接电缆在这些干扰频率处发生谐振,感应的电压而使监视器警示灯熄灭。医院在发现这个问题之前,已有差不多六名小孩死亡。
20、在落后国家中,电网电压过低或配置不当的现象是极其普遍的。我们知道,在西班牙,尽管官方专用供电网的电压在230V±6%左右,但是大部分地区白天大部分时间的电压都在150V左右,显然是由于电网负载配置不当引起的。在英国,人们从不会遇到类似的情况,除了在雷电彻底摧毁供电网的前一秒钟。我曾坚持认为,在我们的供电网条件下,上述情况不可能发生。
  一九九八年七月二十六日,星期日,晚上大约五点时,Denshaw村庄里的电压突然降到有效值为140V左右(低于额定值40%),虽然工程技术人员赶到现场解决了这一问题,但在这之前这种低电压一直持续了大约三个小时。在这期间,我们关掉了电冰箱和{词语被屏蔽}电机驱动的电器,因为它们会发出很奇怪的噪声。计算机虽然还在运转,但显示屏是黑的,这使我们担心数据会出什么问题,因此也同时将其统统关闭。
  我知道,当电子控制设备工作在远离其额定交流电源的区间范围时,很可能会产生误动作,而且也明白低电压会损坏电机绕组和马达。显然,由于低电压,马达会减速,因此不会产生反电动势,这致使马达电流过大,绕组过热,烧坏绝缘层物质,使其过早地损坏(即使没有受到电击和火灾)。发展中国家相关电气产品的制造商及其安全测试实验室,通常不会在供电电压波动±10%的范围(有时是±15%)内进行测试。直到七月二十六日星期日这天,我才认识到这个问题的重要性。shiqingma (2006-3-06 17:33:29)EMC is very important quality function!kehz (2006-3-13 11:45:48)写的不错,支持支持
爱灿白5697 2019-5-16 08:17:56
路过的帮顶
回复

使用道具 举报

@Xizi_tWUeypSH 2019-5-18 13:08:54 来自手机
呵呵。。。
回复

使用道具 举报

感恩安然 2019-5-31 21:24:33
元芳你怎么看?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

QQ|手机版|精益人 ( 沪ICP备19004111号-1 )

GMT+8, 2024-6-16 16:01 , Processed in 0.217835 second(s), 19 queries .

Powered by Lean.ren X3.5 Licensed  © 2001-2030 LEAN.REN