精益人论坛

精益生产推荐读物《精益思想》

磨床电箱一个电路经常烧坏

[复制链接]
yishuihanpo 发表于 2019-7-12 17:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 4101|回复: 9
本帖最后由 yishuihanpo 于 2019-7-12 17:19 编辑
外圆磨床,如图电箱。
下面三根线是 三相线的进线,上面三根(其中一个是烧坏的)是通往磨床背后开关的线
请教各位大神,有没有遇到这样的情况, 这一排端子中,烧了三次了,每次的线不一样。烧坏的整根线都发热,以至于距离端子 20cm处 线都烧破皮了
回复

使用道具 举报

女人丝袜
lirui622 发表于 2019-7-12 18:17:55 | 显示全部楼层

应该是接触不良
回复

使用道具 举报

702736 发表于 2019-7-12 18:55:15 | 显示全部楼层

质量太差
回复

使用道具 举报

精益生产必读书籍
llh2253 发表于 2019-7-12 19:32:06 | 显示全部楼层

本帖最后由 llh2253 于 2019-7-12 19:36 编辑
接线端子排有漏电的可能,应该更换,且多加两个,中间间隔开。
注意下线径,一定要国标,线要压紧。
磨床背后的开关,也要检查下。如果旧了,索性更换。
更换的部件,一定要注意质量。伪劣产品会带来更多的问题。
回复

使用道具 举报

女人丝袜
晓昀 发表于 2019-7-12 22:33:36 | 显示全部楼层

如果电气元件质量太差,还是换品质好的电气元件。15年我们单位有一台200多万的设备就是因为电气线路起火,几乎烧完了。
回复

使用道具 举报

精益生产必读书籍
东海fyh126 发表于 2019-7-12 22:33:00 | 显示全部楼层

接线排小了,一般主电源端子排容量加倍。
回复

使用道具 举报

女人丝袜
远祥 发表于 2019-7-13 11:27:01 | 显示全部楼层

电气元件都用的啥牌子啊?
回复

使用道具 举报

精益生产必读书籍
未来第一站 发表于 2019-7-13 09:10:00 | 显示全部楼层

主电源单独用大号。
回复

使用道具 举报

女人丝袜
@Xizi_Ou4elFxN 发表于 2019-8-1 17:07:39 来自手机 | 显示全部楼层
我一直以为自己的阅读理解能力比较强,平常的文章只要大部分字(或单词)是认识的,我都能看懂,哪怕比较晦涩,只要仔细读读想想就能明白个八九不离十了……但是楼主的帖子我连看两遍,又看了一些回帖,才勉强看懂一些……
回复

使用道具 举报

精益生产必读书籍
试用版_silly 发表于 2019-8-6 22:32:59 | 显示全部楼层
好,很好,非常好!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册