精益人论坛

精益生产推荐读物《精益思想》

关于净化区域正压、负压、门开方向问题咨询

[复制链接]
buffer 发表于 2019-1-25 10:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看: 702|回复: 6
各位大神,哪位能够给我指点一下净化区域正压、负压、门开方向相关知识?
支援
blades 发表于 2019-1-25 10:17:00 | 显示全部楼层
看看这个文件
回复

使用道具 举报

txpxq1 发表于 2019-1-25 10:17:00 | 显示全部楼层
开门方向是消防问题吧
回复

使用道具 举报

精益生产必读书籍
aneir 发表于 2019-1-25 10:24:00 | 显示全部楼层
一般都是以方便顺畅为准
回复

使用道具 举报

10点钟就训 发表于 2019-1-25 10:36:00 | 显示全部楼层
净化区域正压、负压、门开方向相关知识?
分享一下我的经验;
1. 正压必须由高洁净度区域去往低洁净度区域(如清洁作业区---(正压)准清洁作业区---(正压)一般作业区---(正压)非清洁作业区;
2. 负压的话一般是实验室区域(Bsl3负压bsl2负压bsl1);即生物安全风险更大的区域不能正压生物安全风险更小的区域,如此类推;
3. 门的话,一般对于从低等级洁净度至高等级洁净度是推门的;拉门也有,很小见;
4. 洁净区交叉的门一般会安装风幕机,风幕机安装在洁净等级更高的区域;
5. 所有存在压差的洁净区,必须安装压差计;并需要相关的记录;
6. 洁净等级请参考2楼的文件,按那个没错了;
回复

使用道具 举报

精益生产必读书籍
sml19931112 发表于 2019-1-25 11:07:00 | 显示全部楼层
门朝气流方向开(也满足消防要求);风幕机没必要安装,可以设缓冲间缓冲就可以防止污染源进入
回复

使用道具 举报

鲁鲁根 发表于 2019-6-29 22:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
我来自火星刚到地球什么都不懂。
回复

使用道具 举报

精益生产必读书籍
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册