    实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。通风主要解决的是工作环境对实验人员的身体健康和劳动保护问题。
    实验室通风要求新风全部来自室外,然后100%排除室外,通风柜的排气不在室内循环。化学实验室换气要求每小时大于10次,物理实验室每小时大于10次,实验室无人时换气可减少为6次。实验室通风柜设计数量要足够,并且不作为唯一的室内排风装置,仪器室或产生危险物质的仪器上方设局部排风系统
    实验室的补风一部分来自空调系统直接送入实验室的新风,这部分新风根据实验室排风量的变化而变化;另一部分通过空调系统送入飞实验室区域的走道、房间再通过实验室的门缝补给。实验室的负压通过送,排风风量和送排风口的布置来实现,气流组织从办公、管理用房、内走道、到产生危险物质的实验房间。通风柜的位置布置在远离空气流动、紊流打的地方,远离行走区域和空气新风区。新风从远离通风柜的地方引入,空气流动路径远离通风柜。
    通风系统设计要根据建筑功能、平面分布及甲方的使用要求,综合技术、经济、管理等因素,还应当考虑工艺流程、使用情况及有害气体性质等因素
支援
 楼主| beijingaoyun 发表于 2009-7-4 22:08:00 | 显示全部楼层
实验室建设的总体规划与基本建设
仪器分析实验室
仪器分析实验室对室内的要求一般都比化学实验室为高。仪器分析实验室一般都有空调要求,如恒温恒湿、空气净化、气流、排风等问题。在气候较潮湿的地区要求防潮,对于早期实验室用若干红外线灯、小型去湿器、窗式空调器、小型独立式空调器。现代实验室有条件的采用中央空调系统。对于防振要求较高的仪器设备,除了对实验室的位置要进行考虑外,尚需考虑设置独立的设备防振基础和隔振措施。仪器分析实验室一般要求兼有交流、直流电源,以及单相、三相两种电源插座,并常有稳压要求。有的还有防电磁干扰的要求,需要接地和电磁屏蔽等。有的需要有冷却水和各种气体供应,包括真空和压缩空气,保护气体和载气等。仪器分析实验室的建筑装修标准通常都考虑较高一些:墙面做油漆涂料或油漆墙裙;地面做木地板、水磨石地面、塑胶地面以及大理石地面等;实验室的实验台:如为样品处理室工作台可参照化学实验台;如为放置仪器的工作台需稳固,可采用钢筋混凝土结构的水磨石台面等。同样,实验室要求防尘、防腐蚀、都应给予足够的重视和妥善地解决。
1、仪器分析实验室的要求
仪器分析实验主要设置各种大型精密分析仪器,同时也包括普通小型分析仪等。这些分析室大都由几个小室组成,组成房间的大小和数量随各类仪器而异;即使是同类仪器,如其型号不同,其要求往往也不相同,而且有时会有较大的差别。
2、仪器分析实验室的组成
仪器分析实验室组成包括分析仪器室、样品处理室、暗室、研究室、更衣室、机房等。
3、仪器分析实验室的平面布置
仪器分析实验室一身都有防振、防尘和较恒定的室温要求和一定的湿度要求,在具体设计时应满足该仪器产品说明书提出的要求。
仪器分析实验室通常可与基本实验室一样沿外墙布置,或将它们集中在某一区域内,这样有利于各个研究室和基本实验室相联系,并可统一考虑诸如空调、防护等方面的措施。对于某一科研项目来说,为了实研究方便起见,仪器分析实验室也可考虑按科研项目分散布置,这样同一种分析仪器室在一幢楼里就得有多组。另外,在一个有集中空调系统的实验大楼里,则以不沿外墙设置特种辅助实验室较为有利。下面为仪器分析实验室的几个设计实例。
(1)    大型光谱实验室平面布置
(2)    X衍射分析室平面布置
(3)    电化学分析室平面布置
(4)    电子显微镜实验室平面布置
(5)    光学检验室
(6)    力学性能源测定实验室
(7)    热性能测定实验室
(8)    X射线荧光光谱实验室
(9)    ICP光谱仪平面布置
4、仪器分析室的室内装修
4.1 地板
小型普通的仪器分析室采用一身的固定地板即可满足需要,但对于大型精密仪器分析实验室,例如X荧光光谱室、质谱室、离子控针室等实验室因电缆多,管线复杂,需要采用架空地板。当采用下送上回送风方式时,也可利用架空地板下空间作为送风静压箱。一般地板构造有以下几种。
(1)护罩式    当电缆线数量很少,可以结扎成束,并可作明线配线时,为防止碰坏电线,可在电线上加一层护罩,保护罩高度以不妨碍机柜门扇开关为宜。
(2)地沟式    公在电缆通过的地板下做沟,沟的尺寸一般净宽250mm,深150mm,即可,沟盖板划块后做成活动盖板,安上少数铝制平面拉手,以便开启。
(3)活动地板    又称装配式地板,由各种规格型号和材质的面板块、可调支撑、横梁、缓冲垫等组成。活动地板架空辅设在仪器室的楼地面上作安装设备、敷设纵横交错的各种管线、电缆及空调静压箱的空间用。
活动地板应机械性能优良、质量轻、强度大,表面平整,尺寸稳定,互换灵活,装饰性及质感良好,并能满足防潮、阻燃、防腐等要求。活动地板又分防静电型和非防静电型两种。
活动地板使用要求和特点。
①    不论房间形状、面积如何,都能方便而迅速地装配。
②    能自由接近电气连接线和风管,便于敷设和维护。
③    承重能力≥800kg/m2。
④    满足防火要求。
⑤    能使静电通泄至地和反射电磁辐射。
⑥    地板的可卸板能互换,并有较高制作精度,以便利用地板下空间作空调静压箱时达到所需密封性。
⑦    板面无噪声、耐磨,既可擦洗又可干擦(用吸尘器)。
⑧    借助可调支撑找平地面的不平度。
4.2 门窗
      ①有空调、洁净要求的房间门应采用密闭保温的单向弹簧门或装自动闭门器,并向室内开启。对有强噪声的房间且开向计算机房的门应采用隔声门。
      ②有空调、洁净要求的房间设置外育时,应为双层密封窗。当采用铝合金窗、塑钢窗时,可采用安中空玻璃的单层密闭窗,以保证围护墙结构的热工性能。
③仪器室外窗宜朝北。若受条件限制,窗开向东、南、西方向时,应采取遮阳、窗帘等措施防止阳光直射,避免眩光。
④各房间的门应保证人员、设备进出方便。
4.3 室内装饰要求
      ①精密仪器分析室以及主要的辅助房间室内装修应选择用易清洁、不起尘的难燃材料,墙壁和顶棚表面应平整,减少积尘面,要有保温、隔声、吸声效果。地面材料应平整、耐磨、易除尘,并按需要采取防静电措施。
②一般的辅助房间室内装饰可按房间用途,按有关标准设计。
③室内各种管线宜暗敷,当管线穿楼板时宜设技术竖井。
④室内顶棚上安装的风口、灯具、火灾探测器及灭火器喷头以及墙上的各种箱盒等应协调布置,做到整齐美观。
⑤隔墙设置,除固定隔墙外,最好采用灵活隔断,以适应仪器更新及改扩建的需要。
⑥室内色彩宜淡雅柔和,有清新宁静的效果,不宜用大面积强烈色彩。视觉作业处的家具和房间内宜用无光泽或亚光表面。
回复

使用道具 举报

wangjunxi-031 发表于 2009-7-4 22:58:00 | 显示全部楼层
好贴,收藏了。谢谢!
回复

使用道具 举报

精益生产必读书籍
 楼主| beijingaoyun 发表于 2009-7-5 09:40:00 | 显示全部楼层
生物化学实验室气流控制的必要性
    在进行各种生物化学实验的过程中,势必会产生各类有毒、有害的气体或物质,确保这些物质不排到实验室内部或关联的房间是非常重要的。同样维持一个舒适的实验室环境,使工作在其中的科研工作者身心愉悦也是提高他们创造性的必要条件,很难想象在一个充满恶劣的空气的环境下能进行人类最高境界的智慧思考。当然要创造一个这样的环境必须有充足的硬件支持,大量的能源消耗(一般实验室的能源消耗是普通办公室的五倍)。随着研究的深入(例如安全面风速的研究、通风柜物理构造的研究)和人类科学技术的进步(如自动控制技术、信息技术和电子技术的进步),人们发现采取合理的手段和技术措施,可以使用更小的设备,更经济的能源消耗来达到同样的目的。正是这些社会效益和经济效益的驱动使实验室-----技术革命摇篮的本身技术有了飞跃的发展。今天我们通过不懈的努力,为我们的客户提供全方位实验室气流解决综合方案, 国内首创,全部参数达到国际先进水平。
系统简介
    F800实验室给排风控制系统为满足实验室中可变排风量的排风柜和室内通风的需要而设计的DDE系统。既可以通过计算机调试控制也可以在调试完成后独立于服务器工作。在一个实验室,可以将全部排风柜和送风阀连成一体实现风量综合平衡和调节。对于分布于不同区域的实验室,通过服务器可以实施远程监控。给实验室提供安全、舒适的理想环境同时,节约大量能源,实现低成本运行。
安全
    系统在主控制器或服务器的协调作用下,各个功能控制器之间通过局域网络通讯,控制电动执行器驱动的调节阀,实现风量的平衡和自适用目标。全系统通过精心设计的控制算法、硬件设计,实现快速准确的响应,从而确保安全。
舒适
    实验室的舒适性和安全性具有同等重要,它与实验室的温度,和换气频度有关。本系统综合考虑了温度和给排气量的平衡,使实验室环境更舒适。

节能
    通常实验室的能耗是普通的办公室的5倍以上,在节能变得越来越重要的今天,实验室的节能具有十分重要的意义并具有现实的经济效益。 MODEL F800 HSJ-HVAC实验室给排风控制系统首先通过对面风速进行控制,采用变风速控制的方法决定最小的排风量,然后通过管道压力或门位置检测确定排风送风的比例和流量,再通过变频器来控制给排风机的转速,从而实现最大的节能目的。
F6001 通风柜控制系统
通风柜控制系统是实验室通风控制系统的关键技术,也是整个SuperLab实验室系统的起点。Model F6001采用直接面风速测试原理对通风柜进行控制。
主要技术参数
   面风速测试范围  ........................ 0 to 2.00 m/s (0-400FPM)
   分辩率 ................................................ 0.05 m/s
   精度  ...................................±0.05 m/s(在标定位置)
   显示数据更新.......................................... 可以设置
   报警下限  ....................................0.02-2m/s可以设定
   报警上限  ............................. 0.20 to 2.00 m/s可以设定
   风速响应时间 ..........................................小于0.2s
   系统响应时间 ..........................................小于2.2s
   通讯  ............................................. RS-485 协议
   工作温度 ............................................ 0 to 50°C
   面风速控制范围 ............................0-180fpm可以任意设定
   报警方式 .....................................声光报警,远程报警
   人体传感器  ...............................自动调整通风柜面风速
实验室负压控制
   维持实验室的一定的负压状态是非常重要的工作, SuperLabTM可以根据用户的需要选择流量跟踪控制或直接压力控制方案。在流量跟踪控制控制系统中,使用本司的Model F6002流量集成控制器,对实验室总的排风量进行计算,一方面把信号送到排风机控制系统,同时也送到补风机控制系统。
上图: 实验室流量跟踪控制方案控制系统
上图:直接压力控制方案
      本公司的所有实验室设备均可以接入SuperLabTM实验室局域网络,并通过本公司的系统软件进行全面的信息管理和远程控制。
●自动数据采集、数据分析和系统报告    如所有通风柜面风速的全天候跟踪采集,系统能耗的统计。并通过简单的设置,即可获得每天或每周甚至年的节能情况总结报告。
●远程系统诊断   通过接入INTERNET,实验室管理者可以在任何地方对系统进行监控。同时还可以授权本公司对实验室的设备进行诊断维护,极大地提高系统的可靠性,并降低用户维护成本。
●远程调试   由于SuperLabTM系统涉及到很多精密的测量,需要进行定期的校准,所以远程调试是确保系统长期稳定准确运行的高技术手段。
●Windows界面友好,用户可以按照需要定制,操作简单。
回复

使用道具 举报

28心情 发表于 2009-7-5 10:19:00 | 显示全部楼层
我们公司正在筹建一个较简易的化验室.参考一下.
回复

使用道具 举报

精益生产必读书籍
 楼主| beijingaoyun 发表于 2009-7-5 21:50:00 | 显示全部楼层
有什么问题需要帮助吗
回复

使用道具 举报

28心情 发表于 2009-7-6 22:20:00 | 显示全部楼层
我们的实验室,只做简单的理化和微生物,主要为了申请生产许可证。公司不想多投钱。比如通风柜较贵,有没有较省钱的通风设施可用;还有,实验室整体通风如何做比较省钱。还望大侠指导,谢谢!
回复

使用道具 举报

精益生产必读书籍
小非非鱼 发表于 2009-7-7 10:35:00 | 显示全部楼层
这还要看你们实验室在公司里的具体位置呢!
回复

使用道具 举报

microorgan 发表于 2009-7-28 14:40:00 | 显示全部楼层
能不能简化一点达到相近的结果?
回复

使用道具 举报

精益生产必读书籍
小和 发表于 2009-7-28 14:52:00 | 显示全部楼层
不错!!复制了!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|精益人 ( 沪ICP备19004111号 )

GMT+8, 2020-9-21 19:50 , Processed in 0.225609 second(s), 27 queries .

Powered by Lean.ren X3.4 © 2019-2033 Lean.ren

Designed by Lean.ren