近期要开展公共场所集中空调通风系统中的嗜肺军团菌的检测,查看标准,有以下问题,烦请大神帮忙:
1,标准菌种,是买军团菌菌种,还是有嗜肺军团菌菌种买呢?
2,军团菌血清试剂,是买那样的呢?有没有厂家推荐
3,检测结论是出是否有检出,还是要出到具体是某种型号的嗜肺军团菌呢?
4,CO2培养箱,有没有厂家推荐
支援
蓝440-475N 发表于 2018-11-28 16:46:00 | 显示全部楼层
1.嗜肺军团菌菌。2.血清我们没买。可以买多价的。3.可以只报告检出未检出,可以不做血清分型,但是要备注范围4.二氧化碳培养箱我们买的博科的。但是传感器容易坏,换了一次传感器。湿度对传感器影响大。有钱可以买进口的